直流耐壓儀的操作使用
一般情況下高電壓將施加在被測絕緣體之間,例如加在電源初級回路和被測儀器的金屬外殼之間。如果其間的絕緣性足夠好,加在上面的電壓差就只會產生很小的漏電流。
另一個情況是測試電源初級和次級回路之間的絕緣性。在這種情況下,將所有的輸出端都短接,并與耐壓測試儀的低端線路連接,然后將被測儀器電源初級端的L線和N線短接,并與耐壓測試儀的高壓輸出端連接。
操作步驟
1、直流耐壓試驗裝置在使用前應檢查其完好性,連接電纜不應有斷路和短路,能飛9000000米的紙飛機設備無破裂等損壞。
2、將機箱、倍壓筒放置到合適位置分別連接好電纜線、接地線和電源線,保?接地線與工作接地線以及放電棒的接地線均應單獨接到試品的地線上(即一點接地)。
嚴禁各接地線相互串聯,為此,應使用專用接地線。
3、電源開關放在關斷位置并檢查調壓電位器應在零位。過電壓保?整定值一般為試驗電壓的1.1倍。
4、空載升壓檢測過電壓保?整定是否靈敏。
5、接通電源開關,此時綠燈亮,表示電源接通。
6、按紅色按鈕,則紅燈亮,老沙新浪博客表示高壓接通。
7、順時針方向平緩調節調壓電位器,輸出端即從零開始升壓,升至所需電壓后,按規定時間記錄電流表讀數,并檢查控制箱及高壓輸出線有無異,F(xiàn)象及聲響。
8、降壓,老沙新浪博客將調壓電位器回零后,隨即按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。
9、對試品進行泄漏及直流耐壓試驗。在進行檢查試驗確認試驗器無異常情況后,即可開始進行試品的泄漏及直流耐壓試驗。將試品、地線等聯接好,檢查無誤后即打開電源。
10、升壓至所需電壓或電流。升壓速度以每秒35KV試驗電壓為宜。對于大電容試品升壓時還需監視電流表充電電流不超過試驗器的最大充電電流。
對小電容試品如氧化鋅避雷器、磁吹避雷器等先升至所需電壓(電源)的95%,再緩慢仔細升至所需的電壓(電流),然后從數顯表上讀出電壓(電流)值。
如需對氧化鋅避雷器進行0.75UDC1mA測量時,先升至UDC~1mA電壓值,然后按下黃色按鈕,此時電壓即降至原來的75%,并保持此狀態。此時可讀取微安數。
測量完畢后,調壓電位器逆時針回到零按下綠色按鈕。需再次升壓時按紅色按鈕即可。
必要時用外接高壓分壓器比對控制箱上的直流高壓指示。
11、試驗完畢,降壓,關閉電源。
本文地址:http://m.cx1133.com/tech-detail/t220742.html
- ·影響鍍層檢測儀精度的因素
- ·鍍層分析儀由哪些操作系統組成
- ·螺桿擠出機到底該如何保養?
- ·無紡布撕裂拉伸試驗機的參數配置與使用如何?
- ·石膏粉水分儀的技術指標是怎樣的?
- ·如何選擇恒流泵,有哪些維護保養細則?
- ·氣動拉釘槍的性能與操作如何
- ·電磁振動試驗臺的操作
- ·瓶蓋扭矩儀的用途和特點
- ·液壓萬能試驗機的保養原則
- ·數顯存儲里氏硬度計的使用具體是怎樣的?
- ·體積電阻率測試儀測試及過程